מחזק

אין שום סיבה להחזיק 2 רדיאטורים על לופ בודד, בייחוד לא 120 בודד, הוא סתם הורג את הזרימה

במקרה שלך - עדיף לפצל לשני לופים (אתה צריך להחליט איפה לדחוף כל רדיאטור - ומה הגודל המקסימלי)

בקשר למיכל - אני מאוד ממליץ על XSPC, אני מאוד מרוצה מהמוצרים שלהם - רק שהמיכל לא מתאים. כלומר - הוא יועד עבור משאבות 355 שיושבות מתחתיו.

מדובר בדבר גאוני, במפרץ 5.25 כפול - אתה מחזיק 2 משאבות ומיכל מים משותף (או מחולק לכל לופ בנפרד אם אתה רוצה - כמו במקרה הנ"ל)

בקשר לבלוקים של KOOLANCE - הם אחלה, אבל אני אישית נוטה לתוצרת של EK - לבחירתך.

צנרת? אחלה בחירה.

בקשר לפיטיניג - אני ממליץ ללכת על BP, גם קוטר פנימי של 11MM ולא 10 כמו אצל כולם, וגם 5 טבעות אטימה, אני אפילו לא שם עליהם קליפסים או בנדים..

אם התקציב מאפשר - הCOMMPERESSION עושים אחלה עבודה, אבל יקרים יחסית.

בהצלחה

פורסם

arkadur,

במפרט האחרון שבניתי לו פיצלתי לו את זה לשתי לולאות...

ןKoolance הם היחידים שכרגע יש להם בלוקים ל460.

פורסם

השימוש ברדיאטור בודד בכל לופ זה ביזבוז..המשבאות יחזיקו בלי הרבה בעיה רדיאטור כפול..