עבור לתוכן

חיווט רשת ביתית

Featured Replies

פורסם

אנחנו עוברים לבית חדש וביקשתי מבעוד מועד שיעשו לנו נקודות לרשת ביתית

רכשתי את כל הציוד, אני שם רשת GIGA עם חיוות CAT5E

כבר העברתי את הכבלים בקירות הכנתי כבלים באורכים המתאימים בין הנקודות למחשבים והנתבים ורק חיקיתי לשקעים שיגיעו לי בדואר ופה נתקלטי בבעיה.

החיוות בכבלים היה סטנדרטי כמו שזכרתי לדוג' http://en.wikipedia.org/wiki/TIA-568B

אבל בשקעים זה מחולק ל2 שורות של 4 וארבע כשלא מצוין איזה מהם הוא הפין הראשון ואיזה האחרון

והסימון צבע שלהם לא הגיוני שורה אחת ברצף 2 כחולים 2 חומים ובשורה השניה כל אחד צבוע ב2 הצבעים הנותרים ?!?!

הנה מוצר לדוג שהכי דומה למה שאני רכשתי http://www.amazon.com/Keystone-IDC-10P10C-Jack-Cat-5-568A-Color/dp/B000AAN8U4

למי שהוא יש רעיון איך אני צריך לחווט את השקעים הללו?

וכבר ניסיתי לפתוח אחד כמה שאפשר בלי לשבור אותו כדי להציץ לאן החיווט הולך פיזית, לא יצאה ...

יש לי עוד רעיון שאני הולך לנסות יותר מאוחר אבל רציתי לדעת מה אתם ממליצים??

עריכה: אם אני סוגר לופ בשקע ומחבר אותו עם כבל רשת ללפטוף הוא אמור להחזיר לי שיש רשת נכון ??

פורסם

יש לך 8 פתילים בכבל רשת, ארבע בצבעים "מלאים", ועוד ארבע תואמים, חצי צבועים וחצי לבנים.

אז את הכתום אתה מחבר בשקע לכתום, את הירוק לירוק, את הירוק|לבן לירוק|לבן בשקע, וכן הלאה.

רק לשים לב שמחברים כל שקע באותה הצורה.

פורסם
  • מחבר

אבל בשקעים זה מחולק ל2 שורות של 4 וארבע כשלא מצוין איזה מהם הוא הפין הראשון ואיזה האחרון

והסימון צבע שלהם לא הגיוני שורה אחת ברצף 2 כחולים 2 חומים ובשורה השניה כל אחד צבוע ב2 הצבעים הנותרים ?!?!

הנה מוצר לדוג שהכי דומה למה שאני רכשתי http://www.amazon.com/Keystone-IDC-10P10C-Jack-Cat-5-568A-Color/dp/B000AAN8U4

או במילים אחרות יש לי חום, חום מלא, כחול, כחול מלא

ובשורה בשניה יש לי כתום ירוק, כתום ירוק, ירוק כתום, ירוק כתום.

פורסם

השקע נראה ככה?

...

נספח:

אפשר גם לעשות את זה בחיבור נקבה, אם צריך לבדוק מזכר לזכר או כל קומבינציה אחרת שלא נותנת להשתמש במה שעשינו קודם.

annex1.jpg

...

אם כן, אז ה A וB שמופיעים זה לפי TIA-568B/A. המשולשים הקטנים הם לחוטים "צבע/לבן"

ארכיון

דיון זה הועבר לארכיון ולא ניתן להוסיף בו תגובות חדשות.

דיונים חדשים