יציאה טורית שאינה מגיבה com2

Featured Replies

פורסם

שלום,

יש לי אל פסק שאמור ליצור תקשורת עם המחשב באמצעות כבל ליציאה com2 (זו עם ה-9 פינים), הבעיה שהתוכנה המסופקת עם ה- ups מודיעה לי שאין תקשורת.

האם יכול להיות שיש מצב שיציאה טורית לא מובנת בלוח האם?

ואיך ניתן לעקוף (לפתור) את הבעיה הזו?

מפרט המחשב:

win xp pro

CPU #0 Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 3000 MHz

לוח אם - P5LD2-VMseries

intel 945G Chipset Support CD Rev.137.02

מודה מראש למי שיוכל לעזור.

פורסם

זה הלוח:

http://www.asus.com.tw/products4.aspx?modelmenu=2&model=536&l1=3&l2=11&l3=194

כתוב שם שיש יציאה סיריאלית אחת. זאת אומר שיציאת ה com שלך אמורה להיקרא com1 ולא com2. תשנה את ההגדרות של תוכנת ה UPS ל com1 ותראה אם הבעיה נפתרת. כמו כן בדוק במנהל ההתקנים אם מופיעה לך יציאת com1 (תחת ports), ואם לא - תבדוק האם היציאה מופעלת בביוס.

פורסם
  • מחבר

שלום, ותודה רבה על העזרה אבל...

שיניתי את הגדרות התוכנה ל com1

במנהל התקנים מופיעה היציאה תחת פורט

בביוס היציאה מופעלת

בכל הבדיקות אין תוצאות, אפילו החלפתי כבל (חשבתי אולי הכבל לא טוב).

את כל הבדיקות האלה עשיתי כבר אתמול ולכן הרצתי שאלה בפורום.

כעקרון האל פסק עובד מצויין אלא שצריך להגדיר לו כמה הגדרות ואין לי תקשורת.

אשמח לקבל עצה נוספת על מנת לפתור את הבעיה

תודה

פורסם

תבדוק אם היציאה מוגדרת נכון בביוס.

פורסם
  • מחבר

אין לי מושג ולו קלוש ביותר איך עובדים עם הביוס, אני רק יודע איך להגיע לשם.

אני כנראה אצטרך הסבר טיפה מפורט אם תוכל

תודה מראש

פורסם

תיכנס לביוס ותדפדף ללשונית ADVANCED.

שם תבחר ב- Onboard Devices Configuration.

למטה יש לך שורה שכתוב בה Parallel Port Mode.

תבחר ב-Bi Directional ותשמור את ההגדרות של הביוס.

תבדוק אם עובד לך.

במידה ולא עובד תחזור לביוס ובאותה שורה תנסה את כל האפשרויות עד שתמצא מי מהן עובדת.

פורסם

אין קשר ל-Parallel Port, זוהי יציאה מקבילית ולא טורית.

הועבר לפורום המתאים.

פורסם
  • מחבר

רק רציתי להודות למשתמש hen1235

עשיתי בדיוק לפי מה שהוא כתב ואחרי שני נסיונות זה הצליח.

יש לי תקשורת בין האל פסק למחשב

תודה רבה לך hen1235 פתרת לי כאב ראש גדול.

יישר כח