Featured Replies

פורסם

שלום

אני צריך עזרה בתכנון מעגל שסוגר ממסר ברגע שהוא מקבל 220VAC ומשאיר אותו סגור במשך שעה מרגע ניתוק ה - 220VAC.

תודה מראש.

פורסם

בחלק מהטיימרים לתאורת חדר מדרגות (המודרניים, בגודל של מפסק אוטומטי) ניתן לכוון זמן של שעה. תעבור בחנויות ותבדוק מה הזמן המקס' של הדגמים השונים שאתה מוצא

פורסם
  • מחבר

קודם כל תודה רבה על התגובה המהירה,

קראתי עכשיו על טיימר כזה וממה שהבנתי הוא לא מתאים לשימוש שלי משתי סיבות:

1. הוא בעצם ממתג את ה - 220V לפי מה שהבנתי ולא מפעיל ממסר.

2. אני צריך שהממסר יקבל מתח כל זמן שיש מתח של 220V ובמשך שעה מרגע ניתוק ה - 220V.

פורסם

1

יש כמה טיימרים בודדים שמוציאים יציאה של ממסר פתוח, כלומר בלי להוציא לשם פאזה ברירת מחדל

או שתחבר מהיציאה שלו ממסר 240V-240V. יש ממסרים שהם כמו הטיימר בגודל של מפסק אוטומטי וניתן להרכיב אותו על מסילה יחד אם הטיימר עצמו

2

רוב הטיימרים של המדרגות מודדים זמן מרגע הפסקת הלחיצה על המפסק. בשימוש של טיימר כזה במדרגות כשהוא עומד על דקה, אם תוקעים את המפסק לחוץ האור ידלוק כל הזמן, ואם מנתקים אותו האור ממשיך לדלוק דקה מרגע הניתוק

פורסם
  • מחבר

שוב תודה,

אני אחפש טיימר כמו שאתה אומר.