פורסם 2012 בספטמבר 1113 שנים מחבר בכל מקרה - יש לו עדיפות על הדגם שהבאתי? קיבלנו הצעת מחיר נחמדה עליו.
פורסם 2012 בספטמבר 1113 שנים מחבר רק מחכה לאישור סופי מ101001101010101010100101010010 כי הוא היחיד שמבין בדברים האלו ואעדכן כאן את הפרטים.
פורסם 2012 בספטמבר 1113 שנים רק מחכה לאישור סופי מ101001101010101010100101010010 כי הוא היחיד שמבין בדברים האלו ואעדכן כאן את הפרטים. זה היה טוב...
פורסם 2012 בספטמבר 1113 שנים נתון אחד שלא נאמר באתר הוא מה צורת הגל שלו - אם זה גל מרובע הוא יפיל ספקיי Active PFC. את זה יש לברר מול החברה ולבדוק אם יש אחריות על אי התאמה לספק של מחשב (כשהמחשב נכבה בהפסקת חשמל ולא עובד על המתח של ה UPS)גם PRPC של אדוויס "לא אמור" להחזיק ספקיי Active PFC אבל הוא מחזיק אותם. כך שייתכן שה UPS הזה יחזיק אותם, וייתכן שלאבכל הנתונים הכמותיים הוא זהה ל PRPCאני לא מכיר את החברה או את ה UPSים שלהם כך שאין לי משהוא לאמר יותר מזה
פורסם 2012 בספטמבר 1113 שנים אם הגל הוא מרובע, אז הוא לא מתאים ל Active PFC . אבל יש אפשרות שהגל הוא מדרגה (כמו זה) ואז ניתן לקרוא לו בכל מיני שמות..... אדוויס קוראים לזה modified sine, יכול להיות שהחברה הזאת קוראת לו גל מרובע גם אם הוא לא בדיוק : _______ _______ | | | | | | | | | | | |_| |_ _| |_ _ | | | | | | | | | | | | |_______| |_______|וזה משהוא שצריך לבדוק מול החברה כי ספק PFC עובד על גל כזה _בדרך כלל_ גם אם הוא "לא אמור"
פורסם 2012 בספטמבר 1113 שנים אתמול שלחתי מייל לאדוויס לגבי הנושא של activePFC.ענו לי שזה נכון.לספקי Active PFC יש להשתמש באל פסק המוציא גל סינוס במוצא.והומלץ לי על דגם SV1000