עובי כבל מאריך


Tamir Neeman

Recommended Posts

ברשותי גנרטור בהספק של 3500 ואט 220 וולט ואני רוצה לרכוש בשבילו כל מאריך קראתי קצת באינטרנט  ואני לא מבין בזה כל כך

מה אני צריך לרכוס כבל 

3x1.5mm²

3×2.5mm²

אשמח אם מישהו יסביר לי מה ההבדל ומה עלי לרכוש

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

מה שציינת זה ההספק של הגנרטור.

סוג הכבל שאתה צריך הוא בהתאם למה שתשתמש.

מה שאיוון מציע זה עבור ההספק המקסימלי.

בעקרון עובי חוטים של 1.5mm מספיק ל10A.

במידה וקונים חדש כדאי כבר לקנות עבור ההספק המקסימלי, גם בשימוש של נגיד 8A הוא יתחמם פחות.

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

אם אתה קונה חדש בכל מקרה הייתי קונה כבל 16A, רצוי מחברה טובה כדי שלא יהיה רשום סתם.

כדי לדעת כמה אמפר אתה צורך תחלק את ההספק במתח.

למשל:

רדיאטור חימום 2000W.

המתח בארץ 220V.

2000/220=9A.

**אני רואה הרבה כבלים שרשום 16A עם גידים של 1.5mm ידוע לי שבתוך הקיר 1.5mm זה 10A

2.5mm 16A.

אולי בכבל מאריך זה שונה, אשאל חבר חשמלאי.

לפי:

https://www.osh.org.il/uploadfiles/d_1604_hashmal_kabel-maarih.pdf

https://www.doctorat.co.il/content/30-תקנות-החשמל-העמסה-והגנה-של-מוליכים-מובדדים-וכבלים-ב-תשע-ד-2014

 כבל 1.5mm מספיק ל16A אבל ההגנה שלו קטנה יותר (הגנה שסביר שלא נמצאת בכבל עצמו, אולי בכבלים עם תוף יש הגנה).

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים