אל פסק עם שני power input - ספקים ומארזים - HWzone פורומים
עבור לתוכן
  • צור חשבון

אל פסק עם שני power input


שמואל דקל

Recommended Posts

בשביל מערכת מצלמות שנמצאת בסביבה מאתגרת (…..) יש חשש מניתוק החשמל לאורך זמן שגם UPS רגיל יפרק את תכולתו לפני שהחשמל יפעל שוב. 

פיתרון שאני מנסה לקדם - להביא חשמל מבניין אחר שיפעיל את המצלמות. אבל תשתית מאולתרת שכזאת איננה פתרון אופטימלי. 

לכן אני מחפש פתרון בדמות אל פסק שיוכל להכיל 2 מקורות אנרגיה. מהמבנה המקורי ומהשכן. 

האם יש ייצור כזה? (גיגלתי ללא תוצאות 😔) או שאולי יש את זה בנפרד? (פיוז חשמל עם 2 מקורות) 

רעיונות חברים. 

תודה מראש! 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

אוקי. אז אל פסק לא מצאתי. כנראה אם יש כזה דבר זה רק ל high end.

אז אני מחפש התקן [כנראה משהו כמו פיוז] שאוכל לחבר אליו 2 מקורות חשמל, ושהוא ינתב אוטומטית אם אחד המקורות מתנתקים.

מישהו?

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

אין צפי לכמה זמן יהיה הפסקת החשמל. השאלה כמה עולה התקן כזה. אני גם מכיר פיוז שמקבל חשמל מגנרטור וגם מחברת החשמל, והוא עובר אוטמטית מאחד לשני כשאחד המקורות מתנתקים.

אם התקן כזה זה סיפור יקר אז כנראה ישתלם לקנות UPS חזק.

המדובר על RLN8-410 של חברת REOLINK עם 8 מצלמות POE. אני צריך לחשב כמה הם לוקחים בעומס מלא.

עריכה:

נתונים מהאתר של REOLINK.

 

נתונים של ה NVR:

Power Supply Input 100~240V, 48V 1.87A
Consumption

<20W Without PoE Cameras

 

 

נתונים למצלמות:

Power Supply DC12V & PoE (IEEE 802.3af)
Power Consumption <8W

 

אז לפי הנתונים יש לנו  84W (שזה 20W ל NVR ו 8W כפול 8 מצלמות)  במתח 12V

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

אינני חשמלאי, אבל כשחיפשתי עבורך פתרון מצאתי מוצר שהינו גם זול וגם עשוי לפתור לך את הבעיה.

בכל מקרה העזר בחשמלאי בנושא.

 

המוצר - JQX-62F 2Z

דוגמה למוצר (יש חברות נוספות) ->

https://relays.chinarelay.com/power-relay/post/power-relay-jqx-62fh-80a.htm

 

בסרטון הבא תוכל לראות איך מחווטים (תתעלם מהשפה) ->

https://www.youtube.com/watch?v=PO7HcgGeT8Q

 

אשמח לתגובה.

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

נו טוב שיהיה - זול מידי גם לא טוב.   

אמרתי שאינני חשמלאי והוסיף גם שאין לי מושג באלקטרוניקה, לכן ציינתי שתתיעץ עם חשמלאי.

 

ד"א - ב-UPS שלך יש גם ממסרים שעלות כל ממסר היא כדולר. ב-(UPS (Opti TS650B שיש לי והוא כרגע לא בשימוש יש 4 מהסוג 812h-1c-c.

 

 

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

בשביל לחשב את העומס המלא תחשב את הספק הרכזת חלקי מקדם נצילות.

48 * 1.87 / 0.9 = 99.73W.

כלומר אם נעגל את זה הסיפור הזה יקח 100W מהשקע בקיר במאמץ מרבי.

 

עריכה: כנראה מה שאתה צריך נקרא: Automatic transfer switch

כמובן שעדיף שתתיעץ עם חשמלאי לפני, אני מאמין שיהיה לו פיתרון דומה.

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

ארכיון

דיון זה הועבר לארכיון ולא ניתן להוסיף בו תגובות חדשות.

×
  • צור חדש...