אני רוצה לחבר שני חדרים אצלי חוטית ברשת אחת דרך ראוטר (הכוונה שבחדר אחד יהיה ראוטר ובשני יהיה מחשב)

קניתי מACE שני שקעי שבהם מסומנים הכבלים (או התפסים של הכבלים) במספרים בסדר אחר משהו כמו 361.. (כנראה שהיה מוכן לרשת בחיבור מוצלב)

אני רוצה פשוט שיהיה שני שקעים שמחוברים ביניהם בכבל רשת

השאלה המאוד חשובה איך לחבר את הכבלים הקטנים! איזה צבע הולך לאן

חבר אחד אמר לי שלא משנה באיזה סדר אני מחבר העיקר שבשני השקעים יהיו מחוברים באותו סדר.. כמה זה נכון?

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

לא הבנתי בתמונה הזאת

cat5-m-s-dual.png

מחברים לפי הזוג העליון או הזוג התחתון?

מה מחברים אתה יכול להסביר לי במילים בבקשה, ושוב בשקע שקניתי המספרים לא מסודרים מ1-8 אלא בסדר אחר

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

fresh, יש שני סכמות לחיווט הגידים TIA/EIA-568-A ו-TIA/EIA-568-B (להלן A ו-B).

אם שני הצדדים A או שני הצדדים B, הכבל נקרא "ישר", "לא מוצלב" או "רגיל".

אם צד אחד A וצד אחד B, הכבל נקרא "מוצלב" והוא משמש בחיבור ישיר של מחשבים או בשרשור ציוד (כבר לא ממש משנה היום כי רוב הציוד היום יודע "להצליב" אוטומטית).

כל ההבדל בין A ו-B הם במיקום של 4 גידים. לא משנה אם הקצה של הכבל הוא "ראש" או שקע.

חיווט שקע לשקע נהוג לעשות ישר, כיוון שלא מדובר בשרשור, כלומר אתה צריך לבחור אחת הסכמות ולחבר לפיה את שני הצדדים. בגדול, בחיבור ישר, אם תחבר את שתי הצדדים אותו דבר ללא התחשבות בסכמת הצבעים, זה יפעל. לא כדאי לעשות את זה כי זה מקור לבלבול.

בשקעים בדר"כ מופיעות הסכמות בצורה של קוד הצבע או ע"פ מספור. הנה דוגמא (תתעלם מהגידים המחוברים פה):

annex1.jpg

הA ו-B מייצדים את הסכמות הנ"ל. במקרה הזה משולש קטן מייצג גיד לבן-צבע וטרפז כזה מייצג גיד בצבע מלא.

כמו שאפשר לראות יש הבדל רק בארבעת הגידים העליונים בתמונה.