צריך לרכוש ממיר מתח 110W ל-220W עקב מעבר למדינה זבל


waltobc6

Recommended Posts

  • תגובות 41
  • נוצר
  • תגובה אחרונה
הוא לא )": סעמק
קשה לי להאמין שהוא באמת לא. כבר יותר מעשור שלא נתקלתי במחשב כזה. יותר קל לי להאמין שלא בדקת או שאתה לא יודע לבדוק. אבל אולי אני טועה. תחבר את המחשב לחשמל כמו שהוא. אם יישרף - תעלה ליוטיוב, ואני אעלה של עצמי אוכל כובע. :)
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

קשה לי להאמין שהוא באמת לא. כבר יותר מעשור שלא נתקלתי במחשב כזה. יותר קל לי להאמין שלא בדקת או שאתה לא יודע לבדוק. אבל אולי אני טועה. תחבר את המחשב לחשמל כמו שהוא. אם יישרף - תעלה ליוטיוב, ואני אעלה של עצמי אוכל כובע. :)

כבר היתה לנו צנצנת בפורום. פותח הדיון - תבדוק במדבקה שעל הספק או באינטרנט האם הוא עובד ב110v. אם לא תקנה שם חדש. הרבה יותר זול, אמין וחסכוני מממיר מתח.

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

על השאלה ענו לך, ולידע כללי (של משתמשים אחרים שאוליי יראו את הדיון בעתיד) :

הרבה ספקים גנריים (מה שחשבנו שיש לך לפניי שנתת את הנתונים) הם אכן "240V בלבד". מציאותית הם בנויים בצורה זהה לחלוטין לספקים בהם היה את מפסק ה 120/240, אלא שהיצרנים החליטו לחסוך את הכמה סנט הנוספים שהמפסק מוסיף לעלות. אתה יכול להפוך את הספק ל 120V על ידי הלחמת חוט מקצר בין 2 הנקודות ביניהן היה אמור להיות המפסק, ובחזרה ל 240V על ידי ניתוק החוט

אם יש לך ספק גנרי ואתה רוצה ספק טוב יותר, קנה אותו בארץ. במדינות האלה לפעמים אין בשוק מבחר טוב, כלומר - ספקים שמבחינתנו הם "גנריים משודרגים" (xigmatek, חיקויי ה zumax של צג-אליטה, ....) יכולים אוליי להימכר שם בתור הספק הטוב ביותר שיש על המדף העליון בחנות.....

כמו כן - במדינות של 120V יש 240V בבתים - המתח בשקעים רגילים (כפולים) הוא 120V, בשקעים למזגנים, מייבשי כביסה וכו' המתח הוא 240V לכל דבר....

הקאטצ' : במדינות של 120V, האספקה הראשית לבית היא בזרם של 100A..200A, בהשוואה ל 40A אצלנו. השקע של המזגן/המייבש עומד על מפסק של 30A..50A, בהשוואה ל 16A אצלנו. כל הכבלים שם עבים פי כמה מה 10mm2 ראשי / 2.5mm2 בקירות של הבית שמקובלים אצלנו

כלומר : כל עוד הכל תקין, הכל יעבוד בצורה מושלמת. אבל אם קורה קצר, הוא יקרה בזרם הרבה יותר גדול - יהיה לך פיצוץ מעל ומעבר למה שאתה יכול לחלום עליו אם קצר של 240V בארץ......

אם אתה הולך לגור שם בצורה קבועה, ואתה לוקח איתך מכשירי חשמל כלשהם מהארץ, תוכל לסדר לעצמך כמה שקעים של 240V "כמו שצריך" בצורה בטיחותית - מחווטים לפי נורמות שיש בארץ ומוגנים לזרם נמוך של 15A, שייתנו לך את כל אותם יתרונות, ותוכל לחבר אליהם דברים בצורה בטוחה. תוכל פשוט להביא איתך כמה שקעים מהארץ.....

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

על השאלה ענו לך, ולידע כללי (של משתמשים אחרים שאוליי יראו את הדיון בעתיד) :

הרבה ספקים גנריים (מה שחשבנו שיש לך לפניי שנתת את הנתונים) הם אכן "240V בלבד". מציאותית הם בנויים בצורה זהה לחלוטין לספקים בהם היה את מפסק ה 120/240, אלא שהיצרנים החליטו לחסוך את הכמה סנט הנוספים שהמפסק מוסיף לעלות. אתה יכול להפוך את הספק ל 120V על ידי הלחמת חוט מקצר בין 2 הנקודות ביניהן היה אמור להיות המפסק, ובחזרה ל 240V על ידי ניתוק החוט

אם יש לך ספק גנרי ואתה רוצה ספק טוב יותר, קנה אותו בארץ. במדינות האלה לפעמים אין בשוק מבחר טוב, כלומר - ספקים שמבחינתנו הם "גנריים משודרגים" (xigmatek, חיקויי ה zumax של צג-אליטה, ....) יכולים אוליי להימכר שם בתור הספק הטוב ביותר שיש על המדף העליון בחנות.....

כמו כן - במדינות של 120V יש 240V בבתים - המתח בשקעים רגילים (כפולים) הוא 120V, בשקעים למזגנים, מייבשי כביסה וכו' המתח הוא 240V לכל דבר....

הקאטצ' : במדינות של 120V, האספקה הראשית לבית היא בזרם של 100A..200A, בהשוואה ל 40A אצלנו. השקע של המזגן/המייבש עומד על מפסק של 30A..50A, בהשוואה ל 16A אצלנו. כל הכבלים שם עבים פי כמה מה 10mm2 ראשי / 2.5mm2 בקירות של הבית שמקובלים אצלנו

כלומר : כל עוד הכל תקין, הכל יעבוד בצורה מושלמת. אבל אם קורה קצר, הוא יקרה בזרם הרבה יותר גדול - יהיה לך פיצוץ מעל ומעבר למה שאתה יכול לחלום עליו אם קצר של 240V בארץ......

אם אתה הולך לגור שם בצורה קבועה, ואתה לוקח איתך מכשירי חשמל כלשהם מהארץ, תוכל לסדר לעצמך כמה שקעים של 240V "כמו שצריך" בצורה בטיחותית - מחווטים לפי נורמות שיש בארץ ומוגנים לזרם נמוך של 15A, שייתנו לך את כל אותם יתרונות, ותוכל לחבר אליהם דברים בצורה בטוחה. תוכל פשוט להביא איתך כמה שקעים מהארץ.....

הרבה מידע זרקת פה תודה !

אז הפיתרון לדעתך זה להביא שקעים מהארץ? איזה שקעים, מה לבקש ואיפה - חדש לי כל התחום קנה ובנה.

קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים

זה יותר מורכב ממה שנראה

זאת קומבינה של התקנה של "תת מערכת" חשמל אירופאית על גבי מערכת חשמל סטנדרטית (בשבילהם) אמריקאית שכבר קיימת בבית

בעיה 1 : אין מי שירכיב לך מערכת כזאת. רוב החשמלאים שם מעולם לא ראו מערכת אירופאית ולא מבינים איך היא עובדת. וגם אם הם ינסו, הם יכולים לא לדעת איך להרכיב אותה נכון ולהגן עליה נכון - פשוט כי באמריקה עושים את הדברים האלה בצורה שונה לגמרי. גם לך תמצא חשמלאי שיסכים לקחת אחריות....

בעיה 2 : התקן שלהם לא מכיר בשקעים ישראליים, או במבנה של מערכת חשמל אירופאית. בארה"ב למשל בשביל לקבל ביטוח על הבית עליך להביא בודק (שבין היתר יבדוק כל דבר קטן במערכת החשמל), והבודק יפסול מיידית דברים כאלה..... אולי במדינה פחות מתקדמת יהיה להם פחות אכפת, אבל אל תבנה על זה

כלומר - כמו כל קומבינה היא מסוג הדברים שאתה יכול לעשות בבית שלך, בעצמך ועל אחריותך, אבל לא להזמין מחשמלאי שיעשה לך או להראות לבודק...... אם אין לך שמץ בדיוק איך זה עובד, אל תתחיל אפילו

(וחבל שכך, כי כשהיא מבוצעת נכון, היא הרבה יותר אמינה, בטיחותית, וזולה מכל ה "ממירי מתח" למניהם)

ציוד :

שקעים - יכולים להיות שקעים חיצוניים סטנדרטיים (פסים של ניסקו למשל), או מפצלים (פס שקעים) אם כבל

- שקעים חיצוניים : פשוט, קבוע על הקיר, אלגנטי

- פס שקעים אם כבל : אם תחליף לו את התקע לתקע 240V אמריקאי (תקע מזגן וכו') קיבלת מתאם שמתחבר לשקע 240V שלהם. בצורה כזאת, אתה יכול להימנע מחיבור של דברים לא תקניים לתוך מערכת החשמל של הבית, וכך אתה לא עובר על כללי החשמל שלהם

כבלים - ניתן להשתמש בכבלים סטנדרטים שלהם 2P+E #14

מפסק אוטומטי -

באירופה (ואצלנו בארץ), פשוט :

השקע מחובר ממעגל חד פאזי פשוט, ומוגן על ידי מפסק אוטומטי 16A ומפסק פחת שעומדים בלוח. המפסקים האלה סטנדרטיים לחלוטין, וכשמחברים מעגל, פשוט מחברים אותם אחד אחריי השני בשביל לקבל את 2 ההגנות (מפסק אוטומטי להגנה מקצר ועומס יתר, פחת להגנה מהתחשמלות

באמריקה, הרבה בלאגן :

אתה צריך מפסק של 15A (שכן השקע מיועד ל 16A)

מתח ה 240V קיים בין 2 פאזות. כלומר, כל המפסקים חייבים להיות 2 פול

המפסקים אינם סטנדרטיים. כל יצרן לוח חשמל מייצר מפסקים שמתאימים רק ללוח שלו (או של היצרן שהוא העתיק ממנו). לך תמצא מפסקים ללוח של יצרן שפשט רגל לפני 20 שנה.....

המתח בלוח מחובר על ידי המסילה עליה נתפסים המפסקים. כלומר, כל המפסקים בנויים לחיבור ישיר על המסילה, ולא ניתן לחבר אותם אחד אחריי השני. אם אתה רוצה הגנה של מפסק אוטומטי ומפסק פחת, אתה לא יכול לחבר מפסק אוטומטי + מפסק פחת, אתה חייב למצוא מפסק משולב שהוא אוטומטי ופחת. מפסקים כאלה ל 2 פול 15A לא יהיו נפוצים בכלל.....

- בשקעים רגילים של 120V מקובל להשתמש ב "שקע פחת" ולא מפסק פחת בלוח. ה "שקעי פחת" האלה הם של 120V ולא 240V, ולכן הם לא מועילים לקומבינה האירופאית שלנו

- הדברים "הגדולים" של 240V כמו מזגנים צורכים יותר מ 15A והמפסקים שלהם גדולים יותר בהתאם, בדרך כלל 30A. חוצמזה, התקן שם לא מחייב הגנת פחת לדברים האלה לכן המפסקים הנפוצים לא יהיו אפילו מפסקי פחת.....

אם זה לא מספיק, התקן האמריקאי מחייב סוג נוסף של הגנה - מפסק קשת. זה מפסק שבכלל לא קיים בארץ או באירופה. כמו אם פחת, הוא לא יכול להיות נפרד אלא חייב להיות משולב אם כל הקודמים ביחידה אחת. כלומר, עכשו אתה צריך מפסק 15A, שהוא 2 פול, אוטומטי, פחת, קשת, ומתאים ליצרן של הלוח. לא בטוח שבכלל תמצא כזה.....

ניתן להתקין קופסה אירופאית קטנה אחרי הלוח ולחבר בה מפסק פחת אירופאי, ואז לא נדרש שהמפסק שבלוח יהיה פחת. אבל אז שוב, דברים אירופאיים הם לא תקניים שם.....